불꽃감지기의 설치기준으로 틀린 것은? 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 25년 2회차

불꽃감지기의 설치기준으로 틀린 것은?

1

감지기는 화재감지를 유효하게 감지할 수 있는 모서리 또는 벽 등에 설치할 것

2

감지기는 공칭감시거리와 공칭시야각을 기준으로 감시구역이 모두 포용될 수 있도록 설치할 것

3

수분이 많이 발생할 우려가 있는 장소에는 방수형으로 설치할 것

4

감지기를 천장에 설치하는 경우에는 감지기는 천장을 향하여 설치할 것

해설

불꽃감지기는 ① 화재를 유효하게 감지할 수 있는 모서리 또는 벽 등에 설치하고, ② 공칭감시거리와 공칭시야각을 기준으로 감시구역이 모두 포용되도록 설치하며, ③ 수분이 많이 발생할 우려가 있는 장소에는 방수형으로 설치한다.
천장에 설치하는 경우 감지기는 바닥을 향하여 설치해야 하므로 ④ '천장을 향하여 설치할 것'이 틀린 내용이다. 불꽃감지기는 화염에서 방사되는 자외선·적외선을 수광부로 감지하므로 감시대상 공간을 바라보아야 유효하다.