모두CBT

소방기본법령상 소방용수시설별 설치기준 중 틀린 것은? | [소방설비기사(전기) 필기] 25년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 25년 2회차

소방기본법령상 소방용수시설별 설치기준 중 틀린 것은?

1

소화전은 상수도와 연결하여 지하식 또는 지상식의 구조로 하고, 소방용호스와 연결하는 소화전의 연결금속구의 구경은 100mm로 할 것

2

저수조 흡수관의 투입구가 사각형의 경우에는 한 변의 길이가 60㎝ 이상, 원형의 경우에는 지름이 60㎝ 이상일 것

3

저수조는 지면으로부터의 낙차가 4.5m 이하일 것

4

급수탑 계폐밸브는 지상에서 1.5m 이상 1.7m 이하의 위치에 설치하도록 할 것

해설

소방기본법령상 소화전은 상수도와 연결하여 지하식 또는 지상식의 구조로 하고, 소방용호스와 연결하는 소화전의 연결금속구의 구경은 65mm로 하여야 한다. 따라서 100mm로 기술한 소화전의 연결금속구 구경 기준이 틀린 설명이다.

나머지는 기준과 일치하는데, 저수조는 흡수관 투입구가 사각형이면 한 변 60cm 이상·원형이면 지름 60cm 이상, 지면으로부터 낙차 4.5m 이하, 급수탑의 개폐밸브는 지상에서 1.5m 이상 1.7m 이하에 설치한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.