전류차동 계전방식 이란? | 전기기사실기(단답형) 전선로 상세 페이지

17
전류차동 계전방식 이란?
해설
CT 2차측을 차동 접속 한 후 과전류계전기(OCR)를 설치한 것으로서 모선에 유입, 유출하는 전류의 총계가 다른것을 이용하여 고장을 검출하는 방식


[해설]

모선보호 계전방식 가운데 하나로, 모선에 들어오는 전류의 합과 나가는 전류의 합이 같다는 원리(키르히호프 전류법칙)를 이용한다.

각 회선의 CT 2차측을 차동 접속하고, 그 차전류 회로에 과전류계전기(OCR)를 넣는다. 정상 상태나 외부고장 때는 차전류가 0에 가까워 동작하지 않고, 모선 내부고장 때는 유입·유출 총계가 달라져 생긴 차전류로 동작한다.

혼동 주의: 모선보호에는 전압차동·위상비교·방향비교 방식도 있다. 전류차동 방식은 외부고장 때 CT 포화 오차로 오동작할 수 있다는 것이 약점이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

전기기사실기(단답형) 전선로 39문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기기사실기(단답형) 암기장 전체 보기