모두CBT

다음과 같은 조건에서 실의 현열부하가 7,000W인 경우 실내 취출풍량은?[조 상세 페이지

1[건축기사 필기] 25년 1회차

다음과 같은 조건에서 실의 현열부하가 7,000W인 경우 실내 취출풍량은?
[조건]
• 실내온도 : 22℃
• 취출공기온도 : 12℃
• 공기의 비열 : 1.01kJ/kg·K
• 공기의 밀도 : 1.2kg/m³

1

1,042m3/h1,042m^3/h

2

6,944m3/h6,944m^3/h

3

3,472m3/h3,472m^3/h

4

2,079m3/h2,079m^3/h

해설

취출풍량 Q=qsρcΔTQ = \dfrac{q_s}{\rho \cdot c \cdot \Delta T}

Q=7 kW1.2×1.01×(2212)=0.5776 m3/sQ = \dfrac{7\ kW}{1.2 \times 1.01 \times (22-12)} = 0.5776\ m^3/s

0.5776×36002,079 m3/h0.5776 \times 3600 \approx 2{,}079\ m^3/h

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.