콘크리트구조 설계기준(KDS 14 20 10)에서 규정한 강도감소계수 … | [건축기사 필기] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지
콘크리트구조 설계기준(KDS 14 20 10)에서 규정한 강도감소계수 의 값으로 옳은 것은?
무근콘크리트의 휨모멘트 : 0.65
스트럿-타이 모델의 스트럿 및 절점부 : 0.75
압축지배단면 중 띠철근으로 보강된 철근콘크리트 부재 : 0.70
콘크리트의 지압력(포스트텐션 정착부 제외) : 0.75
강도감소계수는 재료강도와 시공오차의 불확실성, 파괴 시 위험도, 부재가 구조물 전체에서 갖는 중요도를 반영해 공칭강도를 줄여 주는 계수다. 파괴가 갑작스러울수록, 품질 변동이 클수록 작은 값을 쓴다. KDS 14 20 10이 정한 값은 다음과 같다.
인장지배단면 0.85, 압축지배단면 중 나선철근으로 보강된 부재 0.70ㆍ그 밖의(띠철근) 부재 0.65, 전단력과 비틀림모멘트 0.75, 스트럿-타이 모델의 스트럿ㆍ절점부ㆍ지압부 0.75(타이는 0.85), 포스트텐션 정착구역 0.85, 콘크리트의 지압력 0.65(포스트텐션 정착부와 스트럿-타이 모델 제외), 무근콘크리트의 휨모멘트ㆍ압축력ㆍ전단력ㆍ지압력 0.55.
따라서 ②만 옳다. ①의 무근콘크리트는 철근이 없어 취성파괴가 그대로 일어나므로 가장 낮은 0.55를 적용하고, ③의 띠철근 부재는 0.65이며, 나선철근으로 구속된 부재가 파괴 시 연성을 더 확보하므로 0.70으로 한 단계 높다. ④의 지압력은 0.65이다.
압축지배단면(0.65~0.70)이 인장지배단면(0.85)보다 값이 작은 것은, 철근이 항복한 뒤 서서히 파괴되는 인장지배 거동과 달리 압축파괴는 예고 없이 진행되기 때문이다.