방항비교 계전방식 이란?
해설
거리방항 계전기를 설치하여 어느 회선에서 모선 방향으로 고장전류가 유입되는지 파악하여 모선내 고장인지 외부고장인지를 판별하는 방식


[해설]

각 인출회선에 설치한 거리방향계전기가 고장전류의 유입 방향을 개별적으로 판정하고, 이 방향 정보들을 상호 비교해 모선 내부고장과 외부고장을 구분하는 모선보호 방식이다.

정상 시 부하전류는 모선에서 각 회선으로 유출되지만, 모선 내부에서 고장이 나면 모든 회선의 전류 방향이 일제히 모선 쪽 유입으로 반전되므로 이 반전을 검출해 고장을 판별한다.

반대로 외부(회선)고장에서는 사고 회선만 모선에서 빠져나가는 유출 방향이 되고 나머지 회선은 유입 방향이 되어 방향이 엇갈리므로, 모든 회선이 유입 방향이 되는 내부고장과 구별된다.