연결송수관설비의 방수구에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? 상세 페이지
1[건축기사 필기] 21년 4회차
연결송수관설비의 방수구에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
개폐기능을 가진 것으로 설치하여야 하며, 평상 시 닫힌 상태를 유지하도록 한다.
2
연결송수관설비의 전용방수구 또는 옥내소화전 방수구로서 구경 50mm의 것으로 설치한다.
3
호스접결구는 바닥으로부터 0.5m 이상 1m 이하의 위치에 설치한다.
4
방수구의 위치표시는 표시등 또는 축광식 표지로 한다.
해설
연결송수관설비 방수구는 구경 65mm의 것으로 설치해야 한다(연결송수관설비의 화재안전기준). 50mm가 아니므로 2번이 틀렸다. 호스접결구는 바닥에서 0.5~1m 위치에 설치한다.