고장력볼트 F10T-M24의 현장시공을 위한 2차 조임토크 값은 얼마인가? (단, 토 상세 페이지
1[건축기사 필기] 21년 4회차
고장력볼트 F10T-M24의 현장시공을 위한 2차 조임토크 값은 얼마인가? (단, 토크계수는 0.13, F10T-M24볼트의 축방향인장력은 200kN이며 표준볼트장력은 설계볼트장력에 10%를 할증한다.)
1
686,400 N·mm
2
799,656 N·mm
3
892,638 N·mm
4
568,573 N·mm
해설
표준볼트장력 = 설계볼트장력 × 1.1 =
조임토크
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.