모두CBT

고장력볼트 F10T-M24의 현장시공을 위한 2차 조임토크 값은 얼마인… | [건축기사 필기] 21년 4회차 기출문제 상세 페이지

1[건축기사 필기] 21년 4회차

고장력볼트 F10T-M24의 현장시공을 위한 2차 조임토크 값은 얼마인가? (단, 토크계수는 0.13, F10T-M24볼트의 축방향인장력은 200kN이며 표준볼트장력은 설계볼트장력에 10%를 할증한다.)

1

686,400 N·mm

2

799,656 N·mm

3

892,638 N·mm

4

568,573 N·mm

해설

표준볼트장력 = 설계볼트장력 × 1.1 = 200×1.1=220 kN200\times1.1=220\,\mathrm{kN}
조임토크 T=k⋅d⋅N=0.13×24×220,000=686,400 N⋅mmT=k\cdot d\cdot N=0.13\times24\times220{,}000=686{,}400\,\mathrm{N\cdot mm}