모두CBT

압축이형철근의 정착길이에 관한 기준으로 옳지 않은 것은? 상세 페이지

1[건축기사 필기] 20년 2회차

압축이형철근의 정착길이에 관한 기준으로 옳지 않은 것은?

1

기본정착길이는 최소 0.043dbfy0.043 d_b f_y이상이어야 한다.

2

해석결과 요구되는 철근량을 초과하여 배치한 경우( 소요철근량  배근철근량 )\left(\dfrac{\text { 소요철근량 }}{\text { 배근철근량 }}\right)을 곱하여 보정한다.

3

계산된 정착길이는 항상 200mm200mm 이상이어야 한다.

4

전경량콘크리트를 사용한 경우 기본정착길이에 0.850.85배하여 정착길이를 산정한다.

해설

압축이형철근 기본정착길이는 ldb=0.25dbfyfck0.043dbfyl_{db}=\dfrac{0.25 d_b f_y}{\sqrt{f_{ck}}}\ge 0.043 d_b f_y, 계산 정착길이는 200mm 이상, 초과배근 시 (소요/배근)으로 보정한다.
④ 경량콘크리트에서 기본정착길이에 0.85를 곱해 '줄인다'는 것은 틀림 — 경량계수 λ\lambda는 오히려 정착길이를 늘리는 방향으로 작용한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.