다음과 같은 조건에서 바닥면적 300m2300m^2, 천장고 2.7m2.7m인 실의 난방부하 산정 시 틈새바람에 따른 외기부하는?

【조건】
· 실내 건구온도: 20[℃] · 외기온도: -10[℃]
· 환기횟수: 0.5회/h · 공기의 밀도: 1.2kg/m³
· 공기의 비열: 1.01kJ/kg·K

1

5.2kW5.2kW

2

4.1kW4.1kW

3

4.7kW4.7kW

4

3.4kW3.4kW

해설

실 체적 V=300×2.7=810m3V = 300 \times 2.7 = 810\,m^3, 틈새(환기) 풍량 Q=0.5×810=405m3/hQ = 0.5 \times 810 = 405\,m^3/h.
외기부하 q=ρcQΔTq = \rho \cdot c \cdot Q \cdot \Delta T
=1.2×1.01×4053600×(20(10))= 1.2 \times 1.01 \times \dfrac{405}{3600} \times (20-(-10))
=1.2×1.01×0.1125×304.09kW= 1.2 \times 1.01 \times 0.1125 \times 30 \approx 4.09\,kW ≒ 4.1kW