모두CBT

수관에 워터해머(Water Hammer)가 생기는 가장 주된 원인은? 상세 페이지

1[건축기사 필기] 18년 2회차

수관에 워터해머(Water Hammer)가 생기는 가장 주된 원인은?

1

배관 내 유수(流水)의 급정지

2

수원(水原)의 고갈

3

배관 지름의 확대

4

배관의 부식

해설

워터해머(수격작용)는 배관 안을 흐르던 물이 밸브의 급폐쇄 등으로 갑자기 멈출 때, 관성으로 계속 나아가려던 물의 운동에너지가 압력으로 바뀌며 생기는 충격 현상이다. 이 압력파가 관을 오가며 소음과 진동, 배관 파손을 일으킨다.
대책으로는 에어챔버(수격방지기) 설치, 유속을 2m/s 이하로 낮추기, 완폐형 밸브 사용, 굴곡 배관 줄이기가 있다.