다음 조건에 있는 실의 틈새바람에 따른 현열부하는?· 실의 체적: 400 상세 페이지

1[건축기사 필기] 14년 2회차

다음 조건에 있는 실의 틈새바람에 따른 현열부하는?
· 실의 체적: 400 m3m^3
· 환기회수 0.5회/h
· 실내온도: 20[°C], 외기온도: 0[°C]
· 공기의 밀도 1.2 kg/m3m^3, 비열 1.01 kJ/kg·K

1

약 654[W]

2

약 972[W]

3

약 1,360[W]

4

약 1,654[W]

해설

틈새바람량 Q=400×0.5=200Q = 400 \times 0.5 = 200 m³/h =0.0556= 0.0556 m³/s
현열부하 q=ρQCpΔtq = \rho \cdot Q \cdot C_p \cdot \Delta t
=1.2×0.0556×1.01×(200)= 1.2 \times 0.0556 \times 1.01 \times (20-0)
1.347\approx 1.347 kJ/s =1,347= 1{,}347 W ≈ 약 1,360 W