모두CBT

강도설계법으로 설계된 그림과 같은 보에서 이음이 없는 경우 요구되는 보… | [건축기사 필기] 14년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[건축기사 필기] 14년 2회차

강도설계법으로 설계된 그림과 같은 보에서 이음이 없는 경우 요구되는 보의 최소폭 bb를 구하면? (단, 굵은 골재의 최대치수는 25mm25mm, 피복두께 40mm40mm, 주철근의 직경은 22mm22mm, 스터럽의 직경은 10mm10mm로 계산)
문제 이미지

1

287.9mm287.9mm

2

310.3mm310.3mm

3

317.5mm317.5mm

4

305.9mm305.9mm

해설

철근 순간격은 max⁡(db, 25, 43×25)=33.3\max(d_b,\ 25,\ \tfrac{4}{3} \times 25) = 33.3 mm (굵은골재 25mm 지배).
하단 주철근 4-D22 배근 기준 최소폭:
b=2(40+10)+4×22+3×33.3=80+88+100=287.9b = 2(40 + 10) + 4 \times 22 + 3 \times 33.3 = 80 + 88 + 100 = 287.9 mm

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[건축기사 필기] 14년 2회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요건축기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기