다음의 간선 배전 방식 중 분전반에서 사고가 발생했을 때 그 파급 범위가 가장 좁은 상세 페이지
2026 시대에듀 건축기사 필기 7개년 기출문제집최신판 가격보기
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
1[건축기사 필기] 25년 2회차
다음의 간선 배전 방식 중 분전반에서 사고가 발생했을 때 그 파급 범위가 가장 좁은 것은?
1
나뭇가지 평행식
2
평행식
3
나뭇가지식
4
방사선식
해설
간선의 배선방식은 크게 나뭇가지식·평행식·나뭇가지 평행식(병용식)으로 나뉜다.
• 평행식: 배전반에서 각 분전반마다 단독 간선을 뽑는 방식으로, 한 분전반 사고가 다른 계통에 영향을 주지 않아 파급범위가 가장 좁다(대신 간선 수가 많아 설비비 증가·배선 혼잡).
• 나뭇가지식: 하나의 간선에서 순차 분기하므로 상류 사고 시 하류 전체가 정전되어 파급범위가 가장 넓다.따라서 정답은 평행식.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.