다음과 같은 조건에서 실의 현열부하가 7,000W인 경우 실내 취출풍량은?[조 상세 페이지
1[건축기사 필기] 23년 1회차
다음과 같은 조건에서 실의 현열부하가 7,000W인 경우 실내 취출풍량은?
[조건]
· 실내온도 : 22[℃]
· 취출공기온도 : 12[℃]
· 공기의 비열 : 1.01[kJ/kg·K]
· 공기의 밀도 : 1.2[kg/m³]
1
6,944m³/h
2
2,079m³/h
3
1,042m³/h
4
3,472m³/h
해설
현열부하 에서 .
(부하 7,000W=7kJ/s)
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.