모두CBT

다음과 같은 조건에서 실의 현열부하가 7,000W인 경우 실내 취출풍량은?[조 상세 페이지

1[건축기사 필기] 23년 1회차

다음과 같은 조건에서 실의 현열부하가 7,000W인 경우 실내 취출풍량은?
[조건]
· 실내온도 : 22[℃]
· 취출공기온도 : 12[℃]
· 공기의 비열 : 1.01[kJ/kg·K]
· 공기의 밀도 : 1.2[kg/m³]

1

6,944m³/h

2

2,079m³/h

3

1,042m³/h

4

3,472m³/h

해설

현열부하 q=ρQcΔtq = \rho \, Q \, c \, \Delta t에서 Δt=2212=10K\Delta t = 22 - 12 = 10\,\text{K}.
Q=71.2×1.01×10=0.578m3/sQ = \dfrac{7}{1.2 \times 1.01 \times 10} = 0.578\,\text{m}^3/\text{s} (부하 7,000W=7kJ/s)
0.578×36002,079m3/h0.578 \times 3600 \approx 2{,}079\,\text{m}^3/\text{h}

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.