모두CBT

어떤 실의 취득열량이 현열 35,000W, 잠열 15,000W이었을 때, 현열비는? 상세 페이지

1[건축기사 필기] 23년 1회차

어떤 실의 취득열량이 현열 35,000W, 잠열 15,000W이었을 때, 현열비는?

1

2.3

2

0.7

3

0.4

4

0.3

해설

현열비(SHF) =현열현열+잠열=35,00035,000+15,000=35,00050,000=0.7= \dfrac{\text{현열}}{\text{현열}+\text{잠열}} = \dfrac{35{,}000}{35{,}000+15{,}000} = \dfrac{35{,}000}{50{,}000} = 0.7.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.