모두CBT

다음 두 보의 최대 처짐량이 같기 위한 등분포하중의 비로 알맞은 것은?… | [건축기사 필기] 22년 4회차 기출문제 상세 페이지

1[건축기사 필기] 22년 4회차

다음 두 보의 최대 처짐량이 같기 위한 등분포하중의 비로 알맞은 것은? (단, 부재의 재질과 단면은 동일하며 A부재의 길이는 B부재의 길이의 2배임)
문제 이미지

1

w2=16w1w_2 = 16 w_1

2

w2=2w1w_2 = 2 w_1

3

w2=4w1w_2 = 4 w_1

4

w2=8w1w_2 = 8 w_1

해설

캔틸레버 등분포하중 최대처짐 δ=wL48EI\delta=\dfrac{wL^{4}}{8EI}. 두 보의 EI가 같고 LA=2LBL_A=2L_B이므로 δA=δB\delta_A=\delta_B에서 w1(2LB)4=w2LB4w_1(2L_B)^{4}=w_2 L_B^{4}.
따라서 16 w1=w216\,w_1=w_2, 즉 w2=16w1w_2=16w_1이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[건축기사 필기] 22년 4회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요건축기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기