모두CBT

1방향 철근콘크리트 슬래브에서 철근의 설계기준항복강도가 500MPa인 … | [건축기사 필기] 20년 4회차 기출문제 상세 페이지

1[건축기사 필기] 20년 4회차

1방향 철근콘크리트 슬래브에서 철근의 설계기준항복강도가 500MPa인 경우 콘크리트 전체 단면적에 대한 수축·온도철근비는 최소 얼마 이상이어야 하는가? (단, KDS 기준, 이형철근 사용)

1

0.0020

2

0.0015

3

0.0016

4

0.0018

해설

1방향 슬래브 수축·온도철근비(KDS): fy≤400f_y\le400이면 0.0020, fy>400f_y>400이면 0.0020×400fy≥0.00140.0020\times\dfrac{400}{f_y}\ge0.0014.
fy=500f_y=500 → 0.0020×400500=0.0016 (≥0.0014)0.0020\times\dfrac{400}{500}=0.0016\ (\ge0.0014)

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[건축기사 필기] 20년 4회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요건축기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기