철근콘크리트구조물의 내구성 설계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
바닷물에 노출된 콘크리트의 철근 부식방지를 위한
보통골재콘크리트의 최대 물결합재비는 40%이다.
2
철근의 부식방지를 위하여 굳지 않은 콘크리트의
전체 염소이온량은 원칙적으로
이하로
하여야 한다.
3
설계기준강도가 35MPa을 초과하는 콘크리트는
동해저항 콘크리트에 대한 전체 공기량 기준에서
1% 감소시킬 수 있다.
4
동해저항 콘크리트에 대한 전체 공기량 기준에서
굵은골재의 최대치수가 25mm인 경우 심한 노출
에서의 공기량 기준은 6.0%이다.
해설
철근 부식방지를 위한 굳지 않은 콘크리트의 전체 염소이온량은 원칙적으로 이하이다(KDS 내구성 기준). 보기의 0.9는 오류. 나머지(해수노출 W/B 40%, 35MPa 초과 시 공기량 1% 감소, 25mm 굵은골재 심한노출 6.0%)는 옳다.