모두CBT

그림과 같은 T형보(G_1)의 유효폭 상세 페이지

2026 시대에듀 건축기사 필기 7개년 기출문제집최신판 가격보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

1[건축기사 필기] 16년 4회차

그림과 같은 TT형보(G1G_1)의 유효폭 BB의 값은? (단, 슬래브 두께는 120mm, 보의 폭은 300mm)
문제 이미지

1

400cm

2

192cm

3

150cm

4

222cm

해설

T형보 유효폭 BB는 다음 중 최솟값이다.
16tf+bw=16(120)+300=2220mm16t_f+b_w=16(120)+300=2220\,\mathrm{mm}
② 양쪽 보 중심간 거리 =4000mm=4000\,\mathrm{mm}
③ 스팬 /4=6000/4=1500mm/4=6000/4=1500\,\mathrm{mm}
최솟값 1500mm=150cm1500\,\mathrm{mm}=150\,\mathrm{cm}

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.