반T형보의 유효폭으로 옳은 것은? (단, 보 경간은 6m)
800mm
1,800mm
2,300mm
1,200mm
반T형보 유효폭은 한쪽으로 내민 플랜지 유효폭에 복부폭을 더한다. 내민 플랜지 유효폭은 다음 중 최솟값이다.① 6t=6×150=900 mm6t = 6\times 150 = 900\,\rm mm6t=6×150=900mm② 보 경간의 1/12=6000/12=500 mm1/12 = 6000/12 = 500\,\rm mm1/12=6000/12=500mm③ 인접보 안목거리의 1/2=3000/2=1500 mm1/2 = 3000/2 = 1500\,\rm mm1/2=3000/2=1500mm최솟값 500mm500\rm mm500mm + 복부폭 300mm300\rm mm300mm = 800 mm800\,\rm mm800mm.