등가정적해석법으로 구한 밑면전단력 V=CsWV = C_s W에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, CsC_s는 지진응답계수, WW는 유효건물중량이며 지진구역과 지반종류는 서로 같다.)

1

무게가 같다면 고유주기가 짧은 건물일수록 밑면전단력이 크게 산정된다.

2

고유주기가 같다면 가벼운 건물일수록 밑면전단력이 크게 산정된다.

3

지진응답계수는 건물의 고유주기와 관계없이 하나의 값으로 고정된다.

4

반응수정계수가 큰 연성 구조일수록 밑면전단력을 더 크게 잡아야 한다.

해설

지진응답계수는 설계스펙트럼가속도를 반응수정계수로 나눈 값에 비례하고, 설계스펙트럼가속도는 주기가 짧은 강성 구조일수록 크다. 여기에 유효건물중량을 곱한 값이 밑면전단력이므로, 같은 무게라면 주기가 짧을수록·같은 주기라면 무거울수록 값이 커진다.

가벼울수록 커진다는 ②는 곱해지는 항이 줄어드는 것이므로 반대이고, 지진응답계수는 고유주기의 함수여서 ③도 틀리다. 반응수정계수는 나누는 자리에 있어 연성이 좋은(값이 큰) 구조일수록 설계지진력을 줄여 주므로 ④도 반대다.