실의 크기가 9m×7m×3m인 교실에서 환기를 시간당 1회 행할 때 환기로 인한 손실 상세 페이지

1[건축기사 필기] 25년 3회차

실의 크기가 9m×7m×3m인 교실에서 환기를 시간당 1회 행할 때 환기로 인한 손실열량(현열량)은? (단, 공기의 비열은 1.2kJ/m3^3·K, 실내온도는 20°C, 외기온도는 -5°C)

1

11,900kJ/h

2

3,450kJ/h

3

5,670kJ/h

4

4,600kJ/h

해설

환기량 V=9×7×3×1=189 m3/hV=9\times7\times3\times1=189\ \mathrm{m^3/h}.
현열 손실 q=cVΔt=1.2×189×(20(5))=1.2×189×25=5,670 kJ/hq=c\cdot V\cdot\Delta t=1.2\times189\times(20-(-5))=1.2\times189\times25=5{,}670\ \mathrm{kJ/h}.