1[건축기사 필기] 25년 2회차

프리캐스트 콘크리트 공사에서 부재의 접합부를 채우는 충전용 콘크리트의 품질 기준으로 옳은 것은?

1

단위수량은 최대 165 kg/m3165\,kg/m^3 이하로 한다.

2

물시멘트비는 55% 이하로 한다.

3

단위시멘트량은 최소 270 kg/m3270\,kg/m^3 이상으로 한다.

4

슬럼프는 최대 120mm 이하로 한다.

해설

프리캐스트 콘크리트 부재의 접합부는 단면이 좁고 철근이 밀집해 있어 충전성과 함께 내구성·부착강도가 확보되어야 한다. 이 때문에 충전용 콘크리트는 물시멘트비 55% 이하, 단위시멘트량 최소 330 kg/m3330\,kg/m^3, 단위수량 최대 185 kg/m3185\,kg/m^3, 슬럼프 최대 210mm 이하로 관리한다.

따라서 물시멘트비 55% 이하를 제시한 ②만 옳다. ①의 단위수량 165 kg/m3165\,kg/m^3은 기준값 185 kg/m3185\,kg/m^3보다 작게 잘못 적은 것이고, ③의 단위시멘트량 270 kg/m3270\,kg/m^3은 최소값 330 kg/m3330\,kg/m^3에 미달하며, ④의 슬럼프 120mm는 접합부 충전에 필요한 유동성을 확보하기 위해 허용하는 최대 210mm와 다르다.

물시멘트비를 낮추고 단위시멘트량을 크게 하는 것은 접합부의 강도·수밀성을 확보하기 위함이고, 슬럼프를 비교적 크게 허용하는 것은 좁은 공간에 재료분리 없이 밀실하게 채워 넣기 위한 조치라는 점을 함께 이해하면 값을 혼동하지 않는다.