전기설비의 배선공사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? 상세 페이지

1[건축기사 필기] 21년 2회차

전기설비의 배선공사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

1

플로어 덕트 공사는 옥내의 건조한 콘크리트 바닥면에 매입 사용되나 강․ 약전을 동시에 배선 할 수 없다.

2

금속관 공사는 외부적 응력에 대해 전선보호의 신뢰성이 높다.

3

합성수지관 공사는 열적 영향이나 기계적 외상을 받기 쉬운 곳에서는 사용이 곤란하다.

4

금속 덕트 공사는 다수회선의 절연전선이 동일 경로에 부설되는 간선 부분에 사용된다.

해설

플로어 덕트 공사는 덕트 내부를 구획하여 강전·약전을 구분해 함께 배선할 수 있다. '강·약전을 동시에 배선할 수 없다'는 설명이 틀리다. 나머지(금속관의 높은 보호성, 합성수지관의 외상 취약, 금속덕트의 간선 사용)는 옳다.