건축물에 설치하는 지하층의 구조 및 설비에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? 상세 페이지

1[건축기사 필기] 18년 4회차

건축물에 설치하는 지하층의 구조 및 설비에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?

1

지하층에 설치하는 비상탈출구의 유효너비는 0.75m0.75m 이상으로 할 것

2

거실의 바닥면적의 합계가 1000m21000m^2 이상인 층에는 환기설비를 설치할 것

3

거실의 바닥면적이 33m233m^2 이상인 층에는 직통계단 외에 피난층 또는 지상으로 통하는 비상탈출구를 설치할 것

4

지하층의 바닥면적이 300m2300m^2 이상인 층에는 식수공급을 위한 급수전을 11개소 이상 설치할 것

해설

지하층에서 거실의 바닥면적이 50m250m^2 이상인 층에는 직통계단 외에 피난층 또는 지상으로 통하는 비상탈출구 및 환기통을 설치해야 한다(건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제25조).
따라서 '33m² 이상'은 틀린 기술이다. 비상탈출구 유효너비 0.75m 이상, 바닥면적 합계 1000m² 이상 층 환기설비, 바닥면적 300m² 이상 층 급수전 1개소 이상은 모두 옳다.