플리커수용가 리액터분 보상방법 | 전기기사실기(단답형) 전선로 상세 페이지
13
플리커수용가 리액터분 보상방법
해설
1) 직렬 콘덴서 방식
2) 3권선 보상변압기 방식
[해설]
플리커 경감을 위한 수용가측 대책 가운데 전원계통의 리액턴스분을 보상하는 방법이 이 두 가지다.
- 직렬 콘덴서 방식 — 전원측 선로에 콘덴서를 직렬로 넣어 공급계통의 유도성 리액턴스를 상쇄한다.
- 3권선 보상변압기 방식 — 보상용 3차 권선을 이용해 전원측 등가 리액턴스를 줄여 전압변동을 억제한다.
부스터·상호보상 리액터(전압강하 보상)나 동기조상기(무효전력 변동분 흡수)는 다른 분류의 대책이라 이 답과 구별한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요