구조체를 가열하는 복사난방에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? 상세 페이지

1[건축기사 필기] 18년 1회차

구조체를 가열하는 복사난방에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

1

예열시간이 길고 일시적인 난방에는 바람직하지 않다.

2

바닥, 벽체, 천장 등을 방열면으로 할 수 있다.

3

방열기의 설치로 인해 실의 바닥면적의 이용도가 낮다.

4

복사열에 의하므로 쾌적성이 좋다.

해설

복사난방은 바닥·벽·천장 구조체 자체를 방열면으로 쓰므로 별도의 방열기가 필요 없어 오히려 바닥면적 이용도가 높다. 따라서 '방열기 설치로 이용도가 낮다'는 설명은 틀렸다(방열기가 필요한 것은 직접난방인 대류식).