모두CBT

다음과 같은 조건에서 실의 현열부하가 7,000W인 경우 실내 취출풍량… | [건축기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[건축기사 필기] 18년 1회차

다음과 같은 조건에서 실의 현열부하가 7,000W인 경우 실내 취출풍량은?

【조건】
• 실내온도 : 22[℃]
• 취출공기온도 : 12[℃]
• 공기의 비열 : 1.01[kJ/kg·K]
• 공기의 밀도 : 1.2[kg/m³]

1

2,0792{,}079 [m³/h]

2

6,9446{,}944 [m³/h]

3

1,0421{,}042 [m³/h]

4

3,4723{,}472 [m³/h]

해설

현열부하 q=ρ⋅V⋅cp⋅Δtq = \rho \cdot V \cdot c_p \cdot \Delta t. 7,000 W = 7 kJ/s이므로
V=71.2×1.01×(22−12)=0.578V = \dfrac{7}{1.2 \times 1.01 \times (22-12)} = 0.578 m³/s ×3,600≈2,079\times 3{,}600 \approx 2{,}079 [m³/h].

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[건축기사 필기] 18년 1회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요건축기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기