모두CBT

자연환기에 관한 설명으로 옳은 것은? | [건축기사 필기] 17년 4회차 기출문제 상세 페이지

1[건축기사 필기] 17년 4회차

자연환기에 관한 설명으로 옳은 것은?

1

풍력환기에 따른 환기량은 풍속에 반비례한다.

2

풍력환기에 따른 환기량은 유량계수에 비례한다.

3

중력환기에서는 실내온도가 외기온도보다 높을 경우, 공기는 건물 상부의 개구부에서 들어와서 하부의 개구부로 나간다.

4

중력환기에 따른 환기량은 공기의 입구와 출구가 되는 두 개구부의 수직거리에 반비례한다.

해설

풍력환기량 Q=C⋅A⋅vQ = C \cdot A \cdot v로, 유량계수 C에 비례하므로 ②가 옳다.
① 환기량은 풍속 v에 비례(반비례 아님).
③ 실내온도가 외기보다 높으면 공기는 하부로 들어와 상부로 배출(굴뚝효과).
④ 중력환기량은 두 개구부의 수직거리에 비례(반비례 아님).

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[건축기사 필기] 17년 4회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요건축기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기