모두CBT
전력용 변압기 용량의 산정식으로 옳은 것은?
부하설비용량×부하율부등률\dfrac{\text{부하설비용량} \times \text{부하율}}{\text{부등률}}부등률부하설비용량×부하율
부하설비용량×부등률수용률\dfrac{\text{부하설비용량} \times \text{부등률}}{\text{수용률}}수용률부하설비용량×부등률
부하설비용량×부등률부하율\dfrac{\text{부하설비용량} \times \text{부등률}}{\text{부하율}}부하율부하설비용량×부등률
부하설비용량×수용률부등률\dfrac{\text{부하설비용량} \times \text{수용률}}{\text{부등률}}부등률부하설비용량×수용률
변압기(수전설비) 용량은 최대수요전력을 기준으로 산정하며,변압기용량=부하설비용량×수용률부등률\text{변압기용량} = \dfrac{\text{부하설비용량} \times \text{수용률}}{\text{부등률}}변압기용량=부등률부하설비용량×수용률 이다.수용률은 설비용량 대비 실제 최대수요를 반영(≤1)해 용량을 줄이고, 부등률(≥1)은 부하들의 최대수요 발생시각이 어긋남을 반영해 용량을 더 줄인다.
변압기(수전설비) 용량은 최대수요전력을 기준으로 산정하며,변압기용량=부하설비용량×수용률부등률\text{변압기용량} = \dfrac{\text{부하설비용량} \times \text{수용률}}{\text{부등률}}변압기용량=부등률부하설비용량×수용률 이다.
수용률은 설비용량 대비 실제 최대수요를 반영(≤1)해 용량을 줄이고, 부등률(≥1)은 부하들의 최대수요 발생시각이 어긋남을 반영해 용량을 더 줄인다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.