코로나 임계전압
해설
코로나가 발생하기 시작하는 최저 전압이다.
E0=24.3 m0 m1 δ dlog⁡10Dr [kV]E_0 = 24.3\,m_0\,m_1\,\delta\,d\log_{10}\dfrac{D}{r}\,[\mathrm{kV}]
m₀: 전선 표면계수, m₁: 날씨계수, δ: 상대공기밀도, d: 전선 지름[cm], D: 선간거리[cm], r: 전선 반지름[cm]


[해설]

코로나 임계전압은 전선 표면의 전위경도가 공기의 절연내력(약 30 kV/cm, 파고값)을 넘어 코로나 방전이 시작되는 최저 전압이다.

E0=24.3 m0 m1 δ dlog⁡10Dr [kV]E_0 = 24.3\,m_0\,m_1\,\delta\,d\log_{10}\dfrac{D}{r}\,[\mathrm{kV}]

m0(표면이 거칠수록), m1(비·눈이 올수록), δ(고지대·고온일수록)가 작아지면 임계전압이 낮아져 코로나가 잘 생긴다. 반대로 전선 지름 d가 클수록 임계전압이 높아지므로 굵은 전선과 복도체를 코로나 방지책으로 쓴다.