다음 ( )안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?
콘크리트 측압은 콘크리트 타설속도, ( ), 단위용적질량, 온도, 철근배근상태 등에 따라 달라진다.

1

콘크리트 강도

2

박리제

3

타설높이

4

골재의 형상

해설

거푸집에 작용하는 측압은 굳지 않은 콘크리트가 옆으로 미는 압력으로, 타설속도, 타설높이, 단위용적질량, 온도, 철근배근 상태, 슬럼프, 다짐 방법 등에 따라 달라진다.
타설속도가 빠르고 타설높이가 높을수록, 단위용적질량이 크고 온도가 낮을수록(응결이 늦어 액체처럼 거동하는 시간이 길어져) 측압은 커진다.