모두CBT

건설기술 진흥법상 안전관리 계획을 수립해야 하는 건설공사에 해당하지 않… | [건설안전기사 필기] 24년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[건설안전기사 필기] 24년 3회차

건설기술 진흥법상 안전관리 계획을 수립해야 하는 건설공사에 해당하지 않는 것은?

1

높이가 2121[m]인 비계를 사용하는 건설공사

2

1515층 건축물의 리모델링

3

항타 및 항발기가 사용되는 건설공사

4

지하 1515[m]를 굴착하는 건설공사

해설

건설기술 진흥법 시행령 제98조상 안전관리계획 수립 대상은 비계 높이 31m 이상인 공사이므로 21m 비계는 해당하지 않는다.
나머지는 대상: 항타·항발기 사용 공사, 지하 10m 이상 굴착 공사(지하 15m 해당), 10층 이상 리모델링(15층 해당).

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[건설안전기사 필기] 24년 3회차 120문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요건설안전기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기