금속제 천장틀 공사 시 반자틀의 적정한 간격으로 옳은 것은?(단, 공사시방서가 없는 상세 페이지
1[건설안전기사 필기] 20년 1·2회차
금속제 천장틀 공사 시 반자틀의 적정한 간격으로 옳은 것은?(단, 공사시방서가 없는 경우)
1
1200[mm] 정도
2
600[mm] 정도
3
450[mm] 정도
4
900[mm] 정도
해설
금속제 천장틀은 반자틀 간격 900mm 정도, 반자틀받이 간격 1,200mm 정도, 달대볼트 간격 900mm 정도로 설치하는 것이 표준이다(공사시방서에 정한 바가 없는 경우).
천장 마감재를 직접 받치는 것이 반자틀이고, 그 반자틀을 받치는 상부 부재가 반자틀받이라는 순서로 외워 두면 간격을 혼동하지 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.