표준관입시험의 N치에서 추정이 곤란한 사항은? 상세 페이지

1[건설안전기사 필기] 20년 1·2회차

표준관입시험의 N치에서 추정이 곤란한 사항은?

1

전단지지층이 사질토지반일 때

2

점성토의 전단강도

3

사질토의 상대밀도와 내부 마찰각

4

점성토 지반의 투수 계수와 예민비

해설

표준관입시험은 63.5kg 해머를 76cm 높이에서 떨어뜨려 샘플러를 30cm 관입시키는 데 필요한 타격횟수(N치)를 재는 시험이다. N치로는 사질토의 상대밀도와 내부마찰각, 점성토의 컨시스턴시와 전단강도, 지지층의 위치와 종류를 추정할 수 있다.
다만 N치는 관입 저항만 재는 값이라 물이 흐르는 정도를 나타내는 투수계수나, 흐트러뜨렸을 때 강도가 얼마나 떨어지는지를 나타내는 예민비는 추정할 수 없다. 투수계수는 현장투수시험, 예민비는 일축압축시험으로 구한다.