LPG저장소 가스누설감지경보기의 적절한 설치 위치와 경보설정 값을 쓰시… | 산업안전기사 작업형 요약정리(211 ~221) 상세 페이지
LPG저장소 가스누설감지경보기의 적절한 설치 위치와 경보설정 값을 쓰시오.
해설
적절한 설치 위치: 바닥에 인접한 낮은 곳에 설치한다.(LPG가 공기보다 무거워서)
경보설정 값: 폭발하한계의 25% 이하
[해설]
LPG(프로판·부탄)는 공기보다 무거운 가스라 새면 바닥에 고이므로, 감지경보기도 바닥에 인접한 낮은 곳에 달아야 누출을 일찍 잡는다.
경보설정값은 폭발하한계의 25% 이하로 하여, 폭발할 수 있는 최저 농도에 한참 못 미칠 때 경보가 울려 대피·조치 시간을 번다.
혼동 주의: 공기보다 가벼운 도시가스(LNG)는 반대로 천장 가까이 설치한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.