아래 부재를 대상으로 콘크리트 압축강도를 시험할 경우 거푸집널의 해체가… | [건설안전기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[건설안전기사 필기] 17년 2회차

아래 부재를 대상으로 콘크리트 압축강도를 시험할 경우 거푸집널의 해체가 가능한 콘크리트 압축강도의 기준으로 옳은 것은?(단, 콘크리트표준시방서 단층구조 기준)
슬래브 및 보의 밑면

1

설계기준압축강도의 3/4배 이상, 또한 최소 5[MPa] 이상

2

설계기준압축강도의 2/3배 이상, 또한 최소 14[MPa] 이상

3

설계기준압축강도의 3/4배 이상, 또한 최소 14[MPa] 이상

4

설계기준압축강도의 2/3배 이상, 또한 최소 5[MPa] 이상

해설

콘크리트표준시방서상 슬래브 및 보의 밑면(단층구조) 거푸집널 해체 기준은 설계기준압축강도의 2/3배 이상이면서 최소 14MPa 이상이다. 참고로 기초·보 옆·기둥·벽 등 연직부재의 측면 거푸집은 5MPa 이상이다.