연가의 효과 | 전기기사실기(단답형) 전선로 상세 페이지
7
연가의 효과
해설
1) 소호리액터 접지시 직렬공진에 의한 이상전압 상승 방지
2) 통신선의 유도장해 경감
3) 선로 정수 평형
4) 각 상의 전압강하를 동일하게 한다
[해설]
연가는 3상 송전선의 전선 위치를 일정 구간마다 바꿔 각 상이 선로 전체에서 모든 위치를 한 번씩 거치게 하는 방법이다.
- 소호리액터 접지 시 이상전압 방지 — 대지정전용량 불평형으로 생기는 중성점 잔류전압이 소호리액터와 직렬공진하는 것을 막는다.
- 통신선 유도장해 경감 — 상마다 다르게 유도되던 전압이 서로 상쇄된다.
- 선로정수 평형 — 각 상의 인덕턴스와 정전용량이 같아진다.
- 각 상의 전압강하 동일 — 선로정수가 같으니 상마다 전압강하도 같아진다.
혼동 주의: 소호리액터 접지 자체는 병렬공진으로 지락전류를 없애는 방식이고, 연가가 막는 것은 잔류전압에 의한 직렬공진이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.