콘크리트 타설 시 이음부에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [건설안전기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[건설안전기사 필기] 16년 2회차
콘크리트 타설 시 이음부에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
보, 바닥슬래브 및 지붕슬래브의 수직타설이음부는 스팬의 중앙 부근에 주근과 수평방향으로 설치한다.
2
기둥 및 벽의 수평 타설이음부는 바닥슬래브, 보의 하단에 설치하거나 바닥슬래브, 보, 기초보의 상단에 설치한다.
3
타설이음부의 콘크리트는 살수 등에 의해 습윤시킨다. 다만, 타설이음면의 물은 콘크리트 타설 전에 고압공기 등에 의해 제거한다.
4
콘크리트의 타설이음면은 레이턴스나 취약한 콘크리트 등을 제거하여 새로 타설하는 콘크리트와 일체가 되도록 처리한다.
해설
보·바닥·지붕슬래브의 연직(수직) 타설이음부는 전단력이 작은 스팬의 중앙 부근에 두되, 이음면은 주근과 직각방향으로 설치한다. 보기 ①은 '주근과 수평(평행)방향'이라 하여 방향 서술이 틀렸다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.