산업안전보건법령상, 정전 작업을 마친 후 전원을 공급할 경우… | 산업안전기사 작업형 요약정리(151 ~180) 상세 페이지
23
산업안전보건법령상, 정전 작업을 마친 후 전원을 공급할 경우의 준수사항 3가지를 쓰시오.
해설
1. 모든 이상유무 확인 후 전원 투입할 것
2. 잠금장치 설치한 근로자가 직접 철거할 것
3. 작업자가 전기기기 등에서 떨어져 있는지 확인할 것
4. 전기기기 등이 안전하게 통전될 수 있는지 확인할 것
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙은 정전작업을 마치고 전원을 다시 공급할 때 지켜야 할 사항을 정해 두고 있다.
- 모든 이상 유무를 확인한 뒤 전원을 투입한다 — 작업 중 생긴 이상이 통전 순간 사고로 번지지 않게 하기 위함이다.
- 잠금장치는 설치한 근로자가 직접 철거한다 — 다른 사람이 임의로 풀어 작업 중인 사람이 있는데도 통전되는 일을 막는다.
- 작업자가 전기기기 등에서 떨어져 있는지 확인한다 — 통전 순간에 사람이 감전되는 것을 막는다.
- 전기기기 등이 안전하게 통전될 수 있는지 확인한다 — 단락 접지기구·작업기구를 치웠는지 점검하는 단계다.
혼동 주의: 전로를 차단할 때의 준수사항(검전기로 충전 여부 확인, 잔류전하 방전 등)은 전원을 공급할 때의 준수사항과 따로 나오니 구분해서 외운다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.