모두CBT

산업안전보건법령상 습윤한 장소에서 사용하는 교류아크용접기에 부착해야 하… | 산업안전기사 작업형 요약정리(181 ~210) 상세 페이지

3

산업안전보건법령상 습윤한 장소에서 사용하는 교류아크용접기에 부착해야 하는 안전장치명과 용접홀더 구비조건 1가지를 쓰시오.

해설

안전장치명: 자동전격방지기  용접홀더 구비조건: 한국산업표준에 적합한 내열성 갖출 것


[해설]

습윤한 장소는 인체 저항이 낮아져 감전 위험이 크므로, 교류아크용접기에는 자동전격방지기를 부착해야 한다.

자동전격방지기는 아크가 끊어진 무부하 상태에서 홀더에 걸리는 출력측 전압을 안전전압(25V 이하) 수준으로 자동으로 낮춰 주는 장치로, 용접을 쉬는 동안의 감전을 막는 것이 원리다.

용접홀더는 통전부에 손이 닿거나 고열에 손상되는 것을 막아야 하므로, 한국산업표준(KS)에 적합한 절연내력과 내열성을 갖춘 것을 사용하도록 산업안전보건기준에 관한 규칙에서 정하고 있다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.