모두CBT

산업안전보건법령상 습윤한 장소에서 사용하는 교류아크용접기에 부착해야 하… | 산업안전기사 작업형 요약정리(181 ~210) 상세 페이지

3

산업안전보건법령상 습윤한 장소에서 사용하는 교류아크용접기에 부착해야 하는 안전장치명과 용접홀더 구비조건 1가지를 쓰시오.

해설

안전장치명: 자동전격방지기  용접홀더 구비조건: 한국산업표준에 적합한 내열성 갖출 것


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙에 따라 습윤한 장소처럼 감전 위험이 큰 곳의 교류아크용접기에는 자동전격방지기를 달아야 한다.

자동전격방지기는 아크가 끊긴 무부하 상태에서 홀더 쪽 전압을 25V 이하로 자동으로 낮춰 준다. 용접을 쉬는 동안 홀더나 용접봉을 만져도 감전되지 않게 하는 장치다.

용접홀더는 고열에 견디도록 한국산업표준에 적합한 내열성을 갖춘 것을 쓴다. 조문은 이와 별도로 통전부 접촉에 대비한 절연내력도 함께 요구한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.