밀폐공간에서 실행해야 할 퍼지작업 종류 3가지를 쓰시오. | 산업안전기사 작업형 요약정리(91 ~120) 상세 페이지

31

밀폐공간에서 실행해야 할 퍼지작업 종류 3가지를 쓰시오.

해설

일소 퍼지/진공 퍼지/압력 퍼지/사이폰 퍼지



[해설]

퍼지(치환)는 밀폐공간·용기 안의 가연성·유해가스를 불활성가스나 공기로 바꿔 폭발·질식 위험을 없애는 작업이다. 가스를 바꾸는 방식에 따라 아래와 같이 나눈다.

  • 일소 퍼지 — 한쪽 입구로 치환가스를 계속 불어넣어 반대쪽 출구로 기존 가스를 밀어낸다.
  • 진공 퍼지 — 용기 안을 진공으로 뽑은 뒤 치환가스를 채우며, 이 과정을 되풀이한다.
  • 압력 퍼지 — 치환가스를 가압해 넣었다가 대기로 내보내며, 이 과정을 되풀이한다.
  • 사이폰 퍼지 — 용기를 물 같은 액체로 채운 뒤 액체를 빼내면서 빈자리를 치환가스로 채운다.

혼동 주의: 진공 퍼지는 먼저 뽑고 채우며, 압력 퍼지는 먼저 채우고 뺀다. 순서가 반대다.