콘크리트 양생 시 사용되는 열풍기 사용 시 안전수칙 3가지 쓰시오. | 산업안전기사 작업형 요약정리(1 ~30) 상세 페이지
콘크리트 양생 시 사용되는 열풍기 사용 시 안전수칙 3가지 쓰시오.
해설
산소농도 측정/송기마스크 착용/작업장 환기조치
[해설]
갈탄·목탄 같은 연소식 열풍기로 콘크리트를 양생하는 장소는 산업안전보건기준에 관한 규칙상 밀폐공간에 해당한다. 연소로 산소가 줄고 일산화탄소가 생겨 질식·중독 위험이 있다.
- 산소농도 측정 — 작업 전에 적정 공기인지 확인한다(산소 18% 이상 23.5% 미만).
- 송기마스크 착용 — 환기가 충분하지 않을 때 바깥 공기를 공급받아 호흡한다.
- 작업장 환기조치 — 작업 전과 작업 중에 계속 환기해 산소를 보충하고 유해가스를 배출한다.
혼동 주의: 방독마스크는 산소결핍 장소에서 쓸 수 없으므로 산소가 부족한 곳에서는 송기마스크를 쓴다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.