건설공사 유해위험방지계획서를 제출해야 할 대상공사에 해당하지 않는 것은? | [건설안전기사 필기] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[건설안전기사 필기] 26년 1회차
건설공사 유해위험방지계획서를 제출해야 할 대상공사에 해당하지 않는 것은?
1
깊이 10[m]인 굴착공사
2
연면적 5,000[m²]인 냉동·냉장창고시설의 설비공사
3
다목적댐 건설공사
4
최대 지간길이가 40[m]인 교량건설 공사
해설
산업안전보건법 시행령 제42조. 교량건설 공사는 최대 지간길이가 50m 이상인 경우 유해위험방지계획서 대상이므로 40m 교량은 해당하지 않는다.
연면적 5,000m² 냉동·냉장창고 설비공사, 다목적댐, 깊이 10m 굴착공사는 모두 대상이다.