철골작업을 중지하여야 하는 조건에 해당되지 않는 것은? | [건설안전기사 필기] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[건설안전기사 필기] 26년 1회차
철골작업을 중지하여야 하는 조건에 해당되지 않는 것은?
1
강설량이 시간당 1[cm] 이상인 경우
2
강우량이 시간당 1[mm] 이상인 경우
3
지진이 진도 4 이상인 경우
4
풍속이 초당 10[m] 이상인 경우
해설
철골작업 중지 기준은 풍속 초당 10m 이상, 강우량 시간당 1mm 이상, 강설량 시간당 1cm 이상이다(KOSHA 및 강구조공사 표준안전작업지침).
지진(진도)은 철골작업 중지 기준에 포함되지 않으므로 3번이 해당되지 않는다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요