모두CBT

흙막이 지보공을 설치하였을 때 정기적으로 점검하여 이상 발견 시 즉시 … | [건설안전기사 필기] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[건설안전기사 필기] 26년 1회차

흙막이 지보공을 설치하였을 때 정기적으로 점검하여 이상 발견 시 즉시 보수하여야 할 사항이 아닌 것은?

1

굴착 깊이의 정도

2

부재의 접속부·부착부 및 교차부의 상태

3

부재의 손상·변형·부식·변위 및 탈락의 유무와 상태

4

버팀대의 긴압의 정도

해설

산업안전보건기준에 관한 규칙 제347조(붕괴 등의 방지)상 흙막이 지보공 정기점검 항목은 ①부재의 손상·변형·부식·변위 및 탈락 유무와 상태, ②버팀대 긴압의 정도, ③부재의 접속부·부착부·교차부 상태, ④침하의 정도이다. '굴착 깊이의 정도'는 점검·즉시보수 항목에 포함되지 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.