모두CBT

피뢰기의 제한 전압이 752[kV]이고 변압기의 기준충격 절연강도가 1… | [산업안전산업기사 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[산업안전산업기사 필기] 20년 3회차

피뢰기의 제한 전압이 752[kV]이고 변압기의 기준충격 절연강도가 1,050[kV]이라면, 보호여유도[%]는 약 얼마인가?

1

43

2

40

3

18

4

28

해설

보호여유도:
여유도=충격절연강도(BIL)−제한전압제한전압×100\text{여유도} = \dfrac{\text{충격절연강도}(BIL) - \text{제한전압}}{\text{제한전압}} \times 100
=1,050−752752×100=298752×100≈39.6= \dfrac{1{,}050 - 752}{752} \times 100 = \dfrac{298}{752}\times 100 \approx 39.6 [%] ≈ 40[%]

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[산업안전산업기사 필기] 20년 3회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요산업안전산업기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기