전류가 흐르는 상태에서 단로기를 끊었을 때 여러 가지 파괴 작용을 일으… | [산업안전산업기사 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[산업안전산업기사 필기] 20년 3회차
전류가 흐르는 상태에서 단로기를 끊었을 때 여러 가지 파괴 작용을 일으킨다. 다음 그림에서 유입차단기의 차단순서와 투입순서가 안전수칙에 가장 적합한 것은?
1
차단 : ㉯ → ㉰ → ㉮, 투입 : ㉰ → ㉮ → ㉯
2
차단 : ㉯ → ㉰ → ㉮, 투입 : ㉯ → ㉰ → ㉮
3
차단 : ㉰ → ㉯ → ㉮, 투입 : ㉰ → ㉮ → ㉯
4
차단 : ㉮ → ㉯ → ㉰, 투입 : ㉮ → ㉯ → ㉰
해설
단로기(DS)는 부하전류·고장전류를 차단하지 못하므로, 반드시 차단기(OCB)로 회로를 끊은 뒤 조작해야 한다.
차단 시: OCB(㉯) 먼저 열고 → 부하측 DS(㉰) → 전원측 DS(㉮) 순.
투입 시: DS를 먼저 닫고(㉰ → ㉮) → 마지막에 OCB(㉯). 즉 차단 ㉯→㉰→㉮, 투입 ㉰→㉮→㉯.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요