다음 중 방폭전기설비가 설치되는 표준환경조건에 해당되지 않는 것은? | [산업안전산업기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[산업안전산업기사 필기] 15년 3회차

다음 중 방폭전기설비가 설치되는 표준환경조건에 해당되지 않는 것은?

1

주변온도는 -20~+40[∘C^{\circ}\textup{C}] 범위

2

상대습도는 30~95[%] 범위

3

전기설비에 특별한 고려를 필요로 하는 정도의 공해, 부식성가스, 진동 등이 존재하지 않는 장소

4

표고는 1,000[m\textup{m}] 이하

해설

방폭전기설비 표준환경조건은 주변온도 -20~+40[°C], 표고 1,000[m] 이하, 상대습도 45~85[%], 특별한 공해·부식성가스·진동이 없는 장소이다. 보기의 '상대습도 30~95[%]'는 기준(45~85%)과 달라 표준환경조건이 아니다.